Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
Здравствуйте.
Прошу прощения за вопрос, не имеющий отношения к сестринской работе, но очень важный. Хотелось бы узнать у наших уважаемых эпидемиологов, какими нормативными документами определяются правила и сроки дезинфекции систем вентиляции в стационарах. Уверен, что есть какой-то СанПиН, но какой именно из них является действующим на данный момент?
Прошу прощения за вопрос, не имеющий отношения к сестринской работе, но очень важный. Хотелось бы узнать у наших уважаемых эпидемиологов, какими нормативными документами определяются правила и сроки дезинфекции систем вентиляции в стационарах. Уверен, что есть какой-то СанПиН, но какой именно из них является действующим на данный момент?
Живя с соседями-волками,
Овечки тоже -
все с клыками.
Овечки тоже -
все с клыками.
-
anestezistca
- Модератор
- Всего сообщений: 8482
- Зарегистрирован: 04.02.2010
- В медицине с: 1991
- Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
- Откуда: г Москва
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ6.4 Здания ЛПО должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением.
6.5 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.6.6 Система вентиляции производственных помещений ЛПО, размещенных в жилых зданиях, должна быть отдельной от вентиляции жилого дома.
6.7 При эксплуатации систем вентиляции должны быть обеспечены нормативные требования к уровням шума и вибрации
6.5 Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.6.6 Система вентиляции производственных помещений ЛПО, размещенных в жилых зданиях, должна быть отдельной от вентиляции жилого дома.
6.7 При эксплуатации систем вентиляции должны быть обеспечены нормативные требования к уровням шума и вибрации
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
-
Автор темыСергей Л.
- Эксперт форума

- Всего сообщений: 6801
- Зарегистрирован: 12.11.2010
- Должность: программист
- Откуда: Москва
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
Огромное спасибо. Учту.
Живя с соседями-волками,
Овечки тоже -
все с клыками.
Овечки тоже -
все с клыками.
-
bmv
- Эксперт форума

- Всего сообщений: 2681
- Зарегистрирован: 23.05.2010
- Должность: рентгенлаборант
- Откуда: Москва
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
Изначально смотрите строительные ГОСТ и санпины:
проектирование систем вентиляции и кондиционирования на строительных сайтах, эксплуатация жилых и промышленных зданий.
http://ostroykevse.ru/Zagruzka.html
http://www.allbeton.ru/library/library_ ... %85%29.pdf
Далее определяете тип здания, действующие на момент постройки санпины по вентиляции и кондиционированию. Поднимаете документацию, как и что строили, из чего. Возможные типы обработок. При людях или нет. С закрытием больницы или нет. Согласуете графики и средства с эпидемиологами.
Вообще-то, для таких целей создается технический отдел с подотделами по вентиляции и кондиционированию, они этим и занимаются.
По кондиционерам - отдельный приказ, графики мытья, службы которые это проводят (либо по договору, либо местные; но не медсестры и врачи), де средства, смывы.
проектирование систем вентиляции и кондиционирования на строительных сайтах, эксплуатация жилых и промышленных зданий.
http://ostroykevse.ru/Zagruzka.html
http://www.allbeton.ru/library/library_ ... %85%29.pdf
Далее определяете тип здания, действующие на момент постройки санпины по вентиляции и кондиционированию. Поднимаете документацию, как и что строили, из чего. Возможные типы обработок. При людях или нет. С закрытием больницы или нет. Согласуете графики и средства с эпидемиологами.
Вообще-то, для таких целей создается технический отдел с подотделами по вентиляции и кондиционированию, они этим и занимаются.
По кондиционерам - отдельный приказ, графики мытья, службы которые это проводят (либо по договору, либо местные; но не медсестры и врачи), де средства, смывы.
-
Автор темыСергей Л.
- Эксперт форума

- Всего сообщений: 6801
- Зарегистрирован: 12.11.2010
- Должность: программист
- Откуда: Москва
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
Это всё понятно.
Задам тогда ещё вопрос: есть ли какой-либо документ, в котором говорится о необходимости брать пробы жидкостей из отопительных и охлаждающих трубопроводов систем вентиляции и кондиционирования, если в документации к системам этот момент не указан?
Задам тогда ещё вопрос: есть ли какой-либо документ, в котором говорится о необходимости брать пробы жидкостей из отопительных и охлаждающих трубопроводов систем вентиляции и кондиционирования, если в документации к системам этот момент не указан?
Живя с соседями-волками,
Овечки тоже -
все с клыками.
Овечки тоже -
все с клыками.
-
bmv
- Эксперт форума

- Всего сообщений: 2681
- Зарегистрирован: 23.05.2010
- Должность: рентгенлаборант
- Откуда: Москва
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
Это санпины.
На счет вентиляции не знаю, но то что там где есть кондиционеры - точно.
То чего нет в строительных, должно быть в медицинских.
Только не надо промывать вентиляцию как у нас на работе:
внезапно, сверху из вытяжек полилось по 2 -3 ведра воды с дезсредством, с пылью, грязью, на пол, стены, оборудование, на всех кто сидит. И так на все этажи. Вот весело было тем, кто работал на 1 этаже.
На счет вентиляции не знаю, но то что там где есть кондиционеры - точно.
То чего нет в строительных, должно быть в медицинских.
Только не надо промывать вентиляцию как у нас на работе:
внезапно, сверху из вытяжек полилось по 2 -3 ведра воды с дезсредством, с пылью, грязью, на пол, стены, оборудование, на всех кто сидит. И так на все этажи. Вот весело было тем, кто работал на 1 этаже.
-
Автор темыСергей Л.
- Эксперт форума

- Всего сообщений: 6801
- Зарегистрирован: 12.11.2010
- Должность: программист
- Откуда: Москва
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
У нас комплексная система вентиляции и кондиционирования. Просто есть проблемы с РПН, от которых мои коллеги-инженеры пытаются отбрыкаться, но есть непонятки с нормативкой.Это санпины.
На счет вентиляции не знаю, но то что там где есть кондиционеры - точно.
Проблема в том, что сама больница не имеет права проводить такие манипуляции, поэтому она вынуждена заключать договора с "фирмочками" через конкурсы. А кого пришлёт такая "фирмочка" - как правило, понятно. У нас было гораздо хуже, но распространяться об этом я не хочу, хотя обошлось без серьёзных последствий.Только не надо промывать вентиляцию как у нас на работе:
внезапно, сверху из вытяжек полилось по 2 -3 ведра воды с дезсредством, с пылью, грязью, на пол, стены, оборудование, на всех кто сидит. И так на все этажи. Вот весело было тем, кто работал на 1 этаже.
Живя с соседями-волками,
Овечки тоже -
все с клыками.
Овечки тоже -
все с клыками.
-
bmv
- Эксперт форума

- Всего сообщений: 2681
- Зарегистрирован: 23.05.2010
- Должность: рентгенлаборант
- Откуда: Москва
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
РПН наверное работает по вот этому документу
О ВНЕДРЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ Г. МОСКВЫ
ПРИКАЗ
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА Г. МОСКВЫ
21 ноября 2000 г.
N 193
(Д)
О ВНЕДРЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ Г. МОСКВЫ
ПРИКАЗ
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА Г. МОСКВЫ
21 ноября 2000 г.
N 193
(Д)
-
MLAW63020_0_20121002_143258_52443.rtf- (127.47 КБ) 1066 скачиваний
-
Автор темыСергей Л.
- Эксперт форума

- Всего сообщений: 6801
- Зарегистрирован: 12.11.2010
- Должность: программист
- Откуда: Москва
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
Ага, то что надо. Огромное спасибо.
Живя с соседями-волками,
Овечки тоже -
все с клыками.
Овечки тоже -
все с клыками.
-
dr_arms
- Кандидат в ветераны форума

- Всего сообщений: 468
- Зарегистрирован: 18.02.2012
- В медицине с: 1993
- Должность: госпитальный эпидемиолог
- Контактная информация:
Re: Вопрос по дезинфекции систем вентиляции
вот еще один документ, но к сожалению, тоже московский http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/41/41629/index.htm
Делай что должно и будь что будет
-