Работа бак. лампы в генер. уборку ⇐ Санэпидрежим
Модератор: anestezistca
-
RUSALKA
- Кандидат в ветераны форума

- Всего сообщений: 339
- Зарегистрирован: 02.01.2012
- В медицине с: 2000
- Должность: анестезист
- Откуда: сибирь
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
у нас 2 бак установки . я так понимаю должны работать обе по 30 мин через 2 часа?
-
НИКА
- Кандидат в ветераны форума

- Всего сообщений: 316
- Зарегистрирован: 27.10.2010
- В медицине с: 1978
- Должность: старшая медсестра
- Откуда: Россия
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Бактерицидная установка у вас одна. Она включает в себя 2 бактерицидных облучателя ОБН-150.
Да, оба облучателя должны включаться через каждые 2 часа по 30 минут.
Улавливаете разницу?3.20.Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель (далее - бактерицидный облучатель) - электротехническое устройство, состоящее из бактерицидной лампы или ламп, пускорегулирующего аппарата, отражательной арматуры, деталей для крепления ламп и присоединения к питающей сети, а также элементов для подавления электромагнитных помех в радиочастотном диапазоне. Бактерицидные облучатели подразделяют на три группы - открытые, закрытые и комбинированные. У открытых облучателей прямой бактерицидный поток от ламп и отражателя (или без него) охватывает широкую зону в пространстве вплоть до телесного угла 4П. У закрытых облучателей (рециркуляторов) бактерицидный поток от ламп, расположенных в небольшом замкнутом пространстве корпуса облучателя, не имеет выхода наружу. Комбинированные облучатели снабжены двумя бактерицидными лампами, разделенные экраном таким образом, чтобы поток от одной лампы направлялся наружу в нижнюю зону помещения, а от другой - в верхнюю. Лампы могут включаться вместе и по отдельности.
3.21.Ультрафиолетовая бактерицидная установка (далее - бактерицидная установка) - группа бактерицидных облучателей или оборудованная бактерицидными лампами приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающие в помещении заданный уровень бактерицидной эффективности.
Да, оба облучателя должны включаться через каждые 2 часа по 30 минут.
Последний раз редактировалось НИКА 16 янв 2012, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
-
RUSALKA
- Кандидат в ветераны форума

- Всего сообщений: 339
- Зарегистрирован: 02.01.2012
- В медицине с: 2000
- Должность: анестезист
- Откуда: сибирь
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
теперь поняла разницу, а еще можете ответить про +2 часа на каждый вкл. при превышении 30% отработанного времени-скоро наступит этот период
-
НИКА
- Кандидат в ветераны форума

- Всего сообщений: 316
- Зарегистрирован: 27.10.2010
- В медицине с: 1978
- Должность: старшая медсестра
- Откуда: Россия
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
В том числе иВведение коэффициента запаса Кз в формулы (9) и (11) позволяет учесть снижение эффективности бактерицидных установок в реальных условиях эксплуатации из-за ряда факторов, влияющих на параметры бактерицидных ламп. К таковым в первую очередь можно отнести следующие:
Это уже заложено в основную формулу по расчету. Вот этот самый Кз (коэффициент запаса). У ОБН-150, который включается каждые 2 часа, этот коэффициент очень мал, потому что каждое включение..., а их в данных условиях гораздо больше, чем, например, у рециркуляторов. У тех в формулу можно подставить и 2 (например, Дезары, которые отключаются 1 раз в месяц - ну есть где-нибудь такие условия)Снижение бактерицидного потока ламп в течение срока службы - до 30% от номинального. На срок службы ламп влияет и число включений, каждое включение уменьшает общий срок службы лампы приблизительно на 2ч.
...
Вышеприведенные данные позволяют в зависимости от конкретных условий выбрать значение коэффициента запаса в пределах Кз от 1 до 2 с тем, чтобы скомпенсировать негативные факторы.
-
RUSALKA
- Кандидат в ветераны форума

- Всего сообщений: 339
- Зарегистрирован: 02.01.2012
- В медицине с: 2000
- Должность: анестезист
- Откуда: сибирь
-
олька05
- Участник форума

- Всего сообщений: 12
- Зарегистрирован: 24.09.2011
- В медицине с: 2001
- Должность: медсестра
- Откуда: Великий Новгород
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Подскажите, пожалуйста!
На хирургическом отделении в процедурном кабинете V 27 м. 1облучатель ОБН 150 с 2 лампами (филипс) . Бактерицидная эффективность достигается при работе в повторно-кратковременном режиме 15 минут через каждые 2 часа. Процедурная м\с работает до 16 часов, постовая круглосуточно.
Сколько часов в сутки мы должны списывать? И нужно ли прибавлять часы на генеральную уборку или достаточно 15 минут???
На хирургическом отделении в процедурном кабинете V 27 м. 1облучатель ОБН 150 с 2 лампами (филипс) . Бактерицидная эффективность достигается при работе в повторно-кратковременном режиме 15 минут через каждые 2 часа. Процедурная м\с работает до 16 часов, постовая круглосуточно.
Сколько часов в сутки мы должны списывать? И нужно ли прибавлять часы на генеральную уборку или достаточно 15 минут???
-
anestezistca
- Модератор
- Всего сообщений: 8482
- Зарегистрирован: 04.02.2010
- В медицине с: 1991
- Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
- Откуда: г Москва
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
на генеральную уборку надо добавлять часы. У Вас объем помещения какой? Уверены что одной установки хватит? Кол-во бактерицидных установой рассчитывается по формуле.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
-
олька05
- Участник форума

- Всего сообщений: 12
- Зарегистрирован: 24.09.2011
- В медицине с: 2001
- Должность: медсестра
- Откуда: Великий Новгород
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Я уже выше написала, что объем 27 м. И по формуле рассчитали что 1 установки хватит. Мне интересно Сколько прибавлять на ген.уборку?
-
НИКА
- Кандидат в ветераны форума

- Всего сообщений: 316
- Зарегистрирован: 27.10.2010
- В медицине с: 1978
- Должность: старшая медсестра
- Откуда: Россия
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Хватит:
No = 27 х 256 х 1,2 = 1
2 х 0,4 х 11,2 х 0,25 х 3600
До 16 часов включаете через 2 часа, а после - зависит от вашего режима работы палатной медсестры. Может быть, она делает инъекции только в 18, 22 и в 6 часов. Вот и пусть перед инъекциями включает (не забудьте про проветривание), а если чаще, то и это учитывайте. Напишите график кварцевания по часам, повесьте на дверь кабинета, и думаю, проблем не будет.
А что касается 2-х часов на генеральную уборку, то на форуме об этом писали, что единственный документ, в котором об этом говорится, это 720 приказ, а он до настоящего времени не отменен. Так что любой проверяющий формально будет за это цепляться. Так что прибавляйте.
Ну и считайте сами, сколько получится. Грубо говоря, без генеральной уборки, как минимум, 7 раз по 15 минут = 1,75 часа.
Ну, а если с генеральной, то зависит, во сколько делаете. Какие-то 15 минут ведь выпадут из подсчета. Реально смотрите сами.
No = 27 х 256 х 1,2 = 1
2 х 0,4 х 11,2 х 0,25 х 3600
До 16 часов включаете через 2 часа, а после - зависит от вашего режима работы палатной медсестры. Может быть, она делает инъекции только в 18, 22 и в 6 часов. Вот и пусть перед инъекциями включает (не забудьте про проветривание), а если чаще, то и это учитывайте. Напишите график кварцевания по часам, повесьте на дверь кабинета, и думаю, проблем не будет.
А что касается 2-х часов на генеральную уборку, то на форуме об этом писали, что единственный документ, в котором об этом говорится, это 720 приказ, а он до настоящего времени не отменен. Так что любой проверяющий формально будет за это цепляться. Так что прибавляйте.
Ну и считайте сами, сколько получится. Грубо говоря, без генеральной уборки, как минимум, 7 раз по 15 минут = 1,75 часа.
Ну, а если с генеральной, то зависит, во сколько делаете. Какие-то 15 минут ведь выпадут из подсчета. Реально смотрите сами.
-
Танюshка
- Новичок

- Всего сообщений: 5
- Зарегистрирован: 23.01.2012
- В медицине с: 2005
- Должность: мед.сестра
- Откуда: Воронеж
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста откуда берется величина Фбкл?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 112 Ответы
- 37999 Просмотры
-
Последнее сообщение Солнце2012
-
- 62 Ответы
- 25735 Просмотры
-
Последнее сообщение nataglms
-
- 1 Ответы
- 4418 Просмотры
-
Последнее сообщение Сергей Л.
-
- 14 Ответы
- 7915 Просмотры
-
Последнее сообщение Безнадежный пациент
-
- 20 Ответы
- 67539 Просмотры
-
Последнее сообщение anestezistca
Мобильная версия