Работа бак. лампы в генер. уборку ⇐ Санэпидрежим
Модератор: anestezistca
-
anestezistca
- Модератор
- Всего сообщений: 8482
- Зарегистрирован: 04.02.2010
- В медицине с: 1991
- Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
- Откуда: г Москва
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Про группы детсада ничего сказать не могу, а в процедурный кабинет необходимое кол-во бак. установок рассчитывается по кубатуре помещения и техническим характеристика самой бак. установки. Как правило, одной ОБН 75 мало. И работа лампы типа ОБН должна быть 15 или 30 минут и не более того.
Добавлено спустя 37 секунд:
Какая кубатура процедурного кабинета?
Добавлено спустя 37 секунд:
Какая кубатура процедурного кабинета?
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
-
Читалия
- Участник форума

- Всего сообщений: 49
- Зарегистрирован: 22.09.2013
- В медицине с: 1991
- Должность: медсестра отделения профилактики
- Откуда: Москва
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Не боллее 18 метров ( площадь около 6 метров* высота не выше 3 метров).
-
Светлая1722
- Участник форума

- Всего сообщений: 21
- Зарегистрирован: 11.10.2013
- В медицине с: 2002
- Должность: старшая медсестра
- Откуда: Волгоград
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Доброго времени суток! Подскажите ,пожалуйста, кто знает. Частный кабинет мануальной терапии. Там всего 1 кабинет врача, 1 кабинет массажа, коридор, санкомната и туалет. Облучение я рассчитала по Руководству: по 18 мин выходит кабинет врача и массажа. Вопросы:
1. Это не режимные кабинеты, но их все равно облучать через каждые 2 часа?
2. По режиму работы кабинет врача работает до обеда, кабинет массажа после обеда. Но кабинет врача - проходной. Проводить облучение в обоих кабинетах целый день через 2 часа?
3. Ума не приложу как часто кварцуют остальные помещения?
Спасибо заранее
1. Это не режимные кабинеты, но их все равно облучать через каждые 2 часа?
2. По режиму работы кабинет врача работает до обеда, кабинет массажа после обеда. Но кабинет врача - проходной. Проводить облучение в обоих кабинетах целый день через 2 часа?
3. Ума не приложу как часто кварцуют остальные помещения?
Спасибо заранее
-
anestezistca
- Модератор
- Всего сообщений: 8482
- Зарегистрирован: 04.02.2010
- В медицине с: 1991
- Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
- Откуда: г Москва
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
В последнем руководстве только формула по расчету количества бактерицидных установок, формулы расчета времени нет. Какие у Вас облучатели?
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
-
Светлая1722
- Участник форума

- Всего сообщений: 21
- Зарегистрирован: 11.10.2013
- В медицине с: 2002
- Должность: старшая медсестра
- Откуда: Волгоград
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Рассчитала по формуле:
V HvK3________________
T = N0 Nл Фбкл КФ 3600
Руководство Р.3.5.1904-04.Или оно устаревшее? облучатель открытого типа, 2 лампы, переносной.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
ПОМОГИТЕ!! Доброго времени суток! Подскажите ,пожалуйста, кто знает. Частный кабинет мануальной терапии. Там всего 1 кабинет врача, 1 кабинет массажа, коридор, санкомната и туалет. Облучение я рассчитала по Руководству: по 18 мин выходит кабинет врача и массажа. Вопросы:
1. Это не режимные кабинеты, но их все равно облучать через каждые 2 часа?
2. По режиму работы кабинет врача работает до обеда, кабинет массажа после обеда. Но кабинет врача - проходной. Проводить облучение в обоих кабинетах целый день через 2 часа?
3. Ума не приложу как часто кварцуют остальные помещения?
4. Кто должен составить и подписать акт ввода в эксплуатацию облучателя?
Спасибо заранее
V HvK3________________
T = N0 Nл Фбкл КФ 3600
Руководство Р.3.5.1904-04.Или оно устаревшее? облучатель открытого типа, 2 лампы, переносной.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
ПОМОГИТЕ!! Доброго времени суток! Подскажите ,пожалуйста, кто знает. Частный кабинет мануальной терапии. Там всего 1 кабинет врача, 1 кабинет массажа, коридор, санкомната и туалет. Облучение я рассчитала по Руководству: по 18 мин выходит кабинет врача и массажа. Вопросы:
1. Это не режимные кабинеты, но их все равно облучать через каждые 2 часа?
2. По режиму работы кабинет врача работает до обеда, кабинет массажа после обеда. Но кабинет врача - проходной. Проводить облучение в обоих кабинетах целый день через 2 часа?
3. Ума не приложу как часто кварцуют остальные помещения?
4. Кто должен составить и подписать акт ввода в эксплуатацию облучателя?
Спасибо заранее
-
anestezistca
- Модератор
- Всего сообщений: 8482
- Зарегистрирован: 04.02.2010
- В медицине с: 1991
- Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
- Откуда: г Москва
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Так по этой формуле рассчитывается необходимое кол-во бак. установок, а не время.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
-
Светлая1722
- Участник форума

- Всего сообщений: 21
- Зарегистрирован: 11.10.2013
- В медицине с: 2002
- Должность: старшая медсестра
- Откуда: Волгоград
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
не подскажите по какой формуле тогда рассчитать время?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Мне прислали
V * Kz * Hv_____________
Т = Nл * Nо * Kф * Фбкл * 60
Т – длительность эффективного облучения (в минутах);
V – объём облучаемого помещения (в кубических метрах);
Kz – коэффициент запаса, - определяется, исходя из количества
отработанных часов бактерицидной лампы:
- если лампа отработала 1/4 срока (например 2000 часов из 8000 часов), то Kz
равен 1,1;
- если лампа отработала 1/2 срока (например 4000 часов из 8000 часов), то Kz
равен 1,2;
- если лампа отработала 3/4 срока (например 6000 часов из 8000 часов), то Kz
равен 1,6;
- если лампа отработала более 3/4 срока (например более 6000 часов из
8000 часов), то Kz равен 1,8;
Hv - объёмная доза, постоянная величина, зависит от категории помещения
(в Джоулях на кубический метр):
- для операционных блоков, стерильных зон ЦСО: Hv = 385 Дж/куб.м;
- для режимных кабинетов, палат ПРИТ, нестерильных зон ЦСО,
бактериологической лаборатории: Hv = 256 Дж/куб.м;
- для стационарных палат: Hv = 167 Дж/куб.м;
- для лестничных площадок и туалетов: Hv = 105 Дж/куб.м;
Nл - количество ламп в бактерицидном облучателе;
Nо - количество бактерицидных облучателей;
Kф – коэффициент использования бактерицидного потока, постоянная
величина, зависит от типа бактерицидного облучателя, определяется из
паспорта бактерицидного облучателя, или, при отсутствии данных в
паспорте, берётся средняя величина Kф для определённого типа облучателя:
- для открытых и комбинированных настенных облучателей Kф ~ 0,4;
- для открытых потолочных облучателей Kф ~ 0,8;
- для закрытых облучателей (рециркуляторов) Kф ~ 0,3 - 0,4;
- для «голых» цилиндрических облучателей Kф ~ 0,8;
Фбкл – бактерицидный поток лампы, постоянная величина, зависит от типа
бактерицидного облучателя, определяется из паспорта бактерицидного
облучателя.
Разве она не верная???
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Мне прислали
V * Kz * Hv_____________
Т = Nл * Nо * Kф * Фбкл * 60
Т – длительность эффективного облучения (в минутах);
V – объём облучаемого помещения (в кубических метрах);
Kz – коэффициент запаса, - определяется, исходя из количества
отработанных часов бактерицидной лампы:
- если лампа отработала 1/4 срока (например 2000 часов из 8000 часов), то Kz
равен 1,1;
- если лампа отработала 1/2 срока (например 4000 часов из 8000 часов), то Kz
равен 1,2;
- если лампа отработала 3/4 срока (например 6000 часов из 8000 часов), то Kz
равен 1,6;
- если лампа отработала более 3/4 срока (например более 6000 часов из
8000 часов), то Kz равен 1,8;
Hv - объёмная доза, постоянная величина, зависит от категории помещения
(в Джоулях на кубический метр):
- для операционных блоков, стерильных зон ЦСО: Hv = 385 Дж/куб.м;
- для режимных кабинетов, палат ПРИТ, нестерильных зон ЦСО,
бактериологической лаборатории: Hv = 256 Дж/куб.м;
- для стационарных палат: Hv = 167 Дж/куб.м;
- для лестничных площадок и туалетов: Hv = 105 Дж/куб.м;
Nл - количество ламп в бактерицидном облучателе;
Nо - количество бактерицидных облучателей;
Kф – коэффициент использования бактерицидного потока, постоянная
величина, зависит от типа бактерицидного облучателя, определяется из
паспорта бактерицидного облучателя, или, при отсутствии данных в
паспорте, берётся средняя величина Kф для определённого типа облучателя:
- для открытых и комбинированных настенных облучателей Kф ~ 0,4;
- для открытых потолочных облучателей Kф ~ 0,8;
- для закрытых облучателей (рециркуляторов) Kф ~ 0,3 - 0,4;
- для «голых» цилиндрических облучателей Kф ~ 0,8;
Фбкл – бактерицидный поток лампы, постоянная величина, зависит от типа
бактерицидного облучателя, определяется из паспорта бактерицидного
облучателя.
Разве она не верная???
-
anestezistca
- Модератор
- Всего сообщений: 8482
- Зарегистрирован: 04.02.2010
- В медицине с: 1991
- Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
- Откуда: г Москва
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Вот расчет бак. установок на помещение. Время должно быть либо 0,5 часа, либо 0,25 - иного руководство не предусматривает, формулы расчета времени в этом руководстве нет.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
-
Светлая1722
- Участник форума

- Всего сообщений: 21
- Зарегистрирован: 11.10.2013
- В медицине с: 2002
- Должность: старшая медсестра
- Откуда: Волгоград
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Я поняла.Спасибо. Но меня интересует не только это. Ответьте, пожалуйста,если знаете, на предыдущие мои вопросы.
1. Это не режимные кабинеты, но их все равно облучать через каждые 2 часа?
2. По режиму работы кабинет врача работает до обеда, кабинет массажа после обеда. Но кабинет врача - проходной. Проводить облучение в обоих кабинетах целый день через 2 часа?
3. Ума не приложу как часто облучаются остальные помещения? И кварцуются ли вообще? (вестибюль, санкомната, туалет)
Спасибо заранее
1. Это не режимные кабинеты, но их все равно облучать через каждые 2 часа?
2. По режиму работы кабинет врача работает до обеда, кабинет массажа после обеда. Но кабинет врача - проходной. Проводить облучение в обоих кабинетах целый день через 2 часа?
3. Ума не приложу как часто облучаются остальные помещения? И кварцуются ли вообще? (вестибюль, санкомната, туалет)
Спасибо заранее
-
anestezistca
- Модератор
- Всего сообщений: 8482
- Зарегистрирован: 04.02.2010
- В медицине с: 1991
- Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
- Откуда: г Москва
Re: Работа бак. лампы в генер. уборку
Сан. комната точно кварцуется, вестибюль и туалет - нет. Думаю, что остальные кабинеты надо кварцевать 2 раза в сутки.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 112 Ответы
- 37999 Просмотры
-
Последнее сообщение Солнце2012
-
- 62 Ответы
- 25735 Просмотры
-
Последнее сообщение nataglms
-
- 1 Ответы
- 4418 Просмотры
-
Последнее сообщение Сергей Л.
-
- 14 Ответы
- 7915 Просмотры
-
Последнее сообщение Безнадежный пациент
-
- 20 Ответы
- 67539 Просмотры
-
Последнее сообщение anestezistca
Мобильная версия