Нужна помощь в оформлении документацииСанэпидрежим

Нормы, правила, требования санитарно-эпидемиологического режима

Модератор: anestezistca

Аватара пользователя
anestezistca
Модератор
Всего сообщений: 8482
Зарегистрирован: 04.02.2010
В медицине с: 1991
Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
Откуда: г Москва
 Re: Нужна помощь в оформлении документации

Сообщение anestezistca »

Роман Мамедов:после генеральной уборки кварцевать кабинет необходимо 30 минут (ну как обычно) или 2 часа?
Надо рассчитать необходимое кол-во бактерицидных установок на помещение (мы сейчас у себя в ЛПУ этим занимаемся), чтобы время кварцевания соответствовало вот этому:

7. Применение ультрафиолетовых бактерицидных установок для обеззараживания воздуха в помещениях

7.1. Длительность эффективного облучения tэ воздуха в помещении во время непрерывной работы бактерицидной установки, при которой достигается заданный уровень бактерицидной эффективности, должна находиться для закрытых облучателей в пределах 1 - 2 ч, а для открытых и комбинированных - 0,25 - 0,5 ч и для приточно-вытяжной вентиляции  1 ч (или при кратности воздухообмена Кр  1 ч-1). При этом расчет бактерицидной установки производится с учетом минимального значения длительности эффективного облучения tэ, т.е. для открытых и комбинированных облучателей 0,25 ч, а для закрытых облучателей 1 ч.
Мы рассчитываем ОБН 150 из расчета времени работы в 15 или 30 минут (исходим из того что есть и что реально можно добавить). В большинстве случаев выходит 30 минут.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
Реклама
Аватара пользователя
Безнадежный пациент
Эксперт форума
Эксперт форума
Всего сообщений: 5437
Зарегистрирован: 21.07.2010
Должность: студент
Откуда: Москва
 Re: Нужна помощь в оформлении документации

Сообщение Безнадежный пациент »

Роман Мамедов:в санпине 2.1.3.2630-10 вообще не прописано
После уборки идет облучение. А время надо считать.
Счастлив тот, кто носит в себе свой рай. Но все пути закрыты для него, ибо зачем пути слепому?
Аватара пользователя
Автор темы
Роман Мамедов
Активный участник
Активный участник
Всего сообщений: 51
Зарегистрирован: 11.09.2013
В медицине с: 2006
Должность: медицинский брат
Откуда: Тверь, Россия
 Re: Нужна помощь в оформлении документации

Сообщение Роман Мамедов »

Безнадежный пациент, спс, все уже расчитали :)
Aut non tentaris, aut perfice
oksana*
Новичок
Новичок
Всего сообщений: 9
Зарегистрирован: 03.11.2013
В медицине с: 1997
Должность: медсестра
Откуда: красноярск
 Re: Нужна помощь в оформлении документации

Сообщение oksana* »

Как странно... А мы время кварцевания рассчитываем по формуле, исходя из объема. V*30/60, то есть, сокращая формулу, объем делится пополам и получается время работы для одной лампы. А если их две - то еще пополам. Не могу сейчас вспомнить первоисточник, но наш эпидемиолог именно этими расчетами пользуется.
А про дезар все в инструкции четко прописано (в зависимости от типа помещения и, естественно, объема).
И журнал по дезам не ведем. Периодически приходит помощник эпидемиолога и проверяет правильность разведения тестовыми полосками (я однажды попыталась поклянчить их - "вам они не положены").
Аватара пользователя
anestezistca
Модератор
Всего сообщений: 8482
Зарегистрирован: 04.02.2010
В медицине с: 1991
Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
Откуда: г Москва
 Re: Нужна помощь в оформлении документации

Сообщение anestezistca »

Давайте посчитаем....
объем помещения 84 куб. м
По предложенной Вами формуле расчет выходит такой:
84 *30/60 = 42 Это время или что?
по формуле из руководства получается...

No = 84 х 256 х 1,1 = 1,4 = 2 (шт) – округлите в сторону большего
2 х 0,4 х 11,2 х 0,5 .х 3600 целого числа
В формуле из руководства учитывается и класс помещения. Я рассчитала кол-во ОБН 150 для палаты реанимации (2 класс помещения) В итоге вышло, что при времени работу бак. установки в 30 минут необходимо 2 облучателя ОБН 150
А вот расчет на предоперационную (помещение 1 класса)

No = 84 х 385 х 1,1 = 2,2 = 3 (шт) – округлите в сторону большего
2 х 0,4 х 11,2 х 0,5 .х 3600 целого числа
Здесь выходит, что при времени работы в 30 минут нужно 3 облучателя ОБГ 150

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
При этом в руководстве четко определено время работы облучателей комбинированного типа (ОБН 150, ОБП 300) в пределах от 0,25 до 0,5часа

Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Я намеренно взяла одинаковую площадь, чтобы показать зависимость кол-ва бактерицидных установок в зависимости от класса помещения.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
oksana*
Новичок
Новичок
Всего сообщений: 9
Зарегистрирован: 03.11.2013
В медицине с: 1997
Должность: медсестра
Откуда: красноярск
 Re: Нужна помощь в оформлении документации

Сообщение oksana* »

В режимных кабинетах висят по одному ОБН (на две лампы). Впрочем и палаты считаются по тому же принципу... Ох, я уже представляю недобрый взгляд эпидемиолога. :shock:
Аватара пользователя
anestezistca
Модератор
Всего сообщений: 8482
Зарегистрирован: 04.02.2010
В медицине с: 1991
Должность: старшая медсестра организационно-методического кабинета
Откуда: г Москва
 Re: Нужна помощь в оформлении документации

Сообщение anestezistca »

Все зависит от площади режимного кабинета.
Вот, например, расчет ОБН 150 на процедурный кабинет кубатурой 39,6 м (16,2 площадь и 3 м высота стен)

No = 3 х 13,2 х 256 х 1,1 = 1,38 = 2 (шт) – округлите в сторону большего
2 х 0,4 х 11,2 х 0,25 .х 3600 целого числа
При времени эффективности в 0,25 часа необходимо 2 установки,а при 0,5 часа -достаточно будет и одной.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!!!
zibulenko79
Всего сообщений: 1
Зарегистрирован: 05.02.2025
В медицине с: 2023
Должность: Специалист по охране труда
Откуда: Татарск
 Re: Нужна помощь в оформлении документации

Сообщение zibulenko79 »

Здравствуйте.
У нас эпидемилогом спор на счёт формулы расчёта длительности эффективного облучения бактерицидным облучателем.
Как я понял, то нужно считать по этой
tэ = V x Hv x Кз / (Nл x Nо x Фбк.л x Кф x 3600)
Эпидемиолог утверждает, что по этой формуле
tэф = Tn · V / 50
Кто прав?

Отправлено спустя 12 минут 18 секунд:
Сегодня созванивался со специалистами производителя бактерицидных облучателей Сибест (обс-2×30-150-м1), и они утверждают, что время работы облучателя может быть и 1 час, а не как в руководстве 3.5.1 написано - 0,25 ч - 0,5 ч. Или они не правы?
Ответить Пред. темаСлед. тема
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Санэпидрежим»