Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790-10 ⇐ Санэпидрежим
Модератор: anestezistca
-
Zidik
- Участник форума

- Всего сообщений: 35
- Зарегистрирован: 13.02.2012
- Должность: эпидемиолог
- Откуда: Москва
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
Этот автоклав зарегистрирован и может использоваться для обеззараживания медицинских отходов. Плюсы: компактный, легко устанавливается, знакомая технология для медицинского и обслуживающего оборудование персонала. Минусы: низкая производительность и на сколько я знаю сильный запах при работе.
Оборудования для обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов полно. Выбирайте с учетом своих потребностей и возможностей.
Основная задача учреждения (при обращении с отходами) - дезинфекция/обеззараживание медицинских отходов. Стерилизовать их в обычном соматическом стационаре/поликлинике и т.д. и т.п. не имеет смысла. При обеззараживании дезинфицирующими растворами добиться высокого качества обеззараживания, тем более стерильности - не возможно. В лабораториях работающих с микрорганизами 1-2 групп патогенности, естественно другие цели. В мире принят стандарт для данного вида оборудования: качество не менее 6 log10. В России таких стандартов пока нет, но как правило их придерживаются. Стерильность нужна для стерильного инструментария, а не для полигона ТБО. К слову скажу, к сожалению или к счастью у нас в стране всего 5 или 6 мусоросжигательных заводов. Порядка 96% отходов, включая медицинские, вывозят на полигон.
Оборудования для обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов полно. Выбирайте с учетом своих потребностей и возможностей.
Основная задача учреждения (при обращении с отходами) - дезинфекция/обеззараживание медицинских отходов. Стерилизовать их в обычном соматическом стационаре/поликлинике и т.д. и т.п. не имеет смысла. При обеззараживании дезинфицирующими растворами добиться высокого качества обеззараживания, тем более стерильности - не возможно. В лабораториях работающих с микрорганизами 1-2 групп патогенности, естественно другие цели. В мире принят стандарт для данного вида оборудования: качество не менее 6 log10. В России таких стандартов пока нет, но как правило их придерживаются. Стерильность нужна для стерильного инструментария, а не для полигона ТБО. К слову скажу, к сожалению или к счастью у нас в стране всего 5 или 6 мусоросжигательных заводов. Порядка 96% отходов, включая медицинские, вывозят на полигон.
-
Eigenbrötler
- Активный участник

- Всего сообщений: 72
- Зарегистрирован: 12.12.2011
- В медицине с: 2001
- Должность: эпидемиолог
- Откуда: поволжье
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
5.4. Физический метод обеззараживания отходов классов Б и В,
включающий воздействие водяным насыщенным паром под избыточным
давлением, температурой, радиационным, электромагнитным излучением,
применяется при наличии специального оборудования - установок для
обеззараживания медицинских отходов.
специального оборудования, именно для обеззараживания медицинских отходов.
в паспорте этого автоклава написано, что он может применяться для обеззар. отходов?
а я бы придрался к пунктуZidik:Этот автоклав зарегистрирован и может использоваться для обеззараживания медицинских отходов.
5.4. Физический метод обеззараживания отходов классов Б и В,
включающий воздействие водяным насыщенным паром под избыточным
давлением, температурой, радиационным, электромагнитным излучением,
применяется при наличии специального оборудования - установок для
обеззараживания медицинских отходов.
специального оборудования, именно для обеззараживания медицинских отходов.
в паспорте этого автоклава написано, что он может применяться для обеззар. отходов?
-
Светл@на
- Эксперт форума

- Всего сообщений: 3311
- Зарегистрирован: 09.11.2008
- В медицине с: 1979
- Должность: Пенсионерка
- Откуда: Тюменская область
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
Это главный момент при проверке.Eigenbrötler: паспорте этого автоклава написано, что он может применяться для обеззар. отходов?
Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует.
-
Rosta
- Ветеран форума

- Всего сообщений: 612
- Зарегистрирован: 15.10.2010
- Должность: старшая м/с
- Откуда: город в 1091 км от Москвы
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
Что бы прочитать суть, расположите правильно.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790-10
Мы правильно обратились, нам разрешили. Скоро начнем работать- на автоклаве ГК-100 обезвреживать отходы кл Б, но только те, которые сами образовываем.
можно трактовать как специально выделенного только для этих целей. Использование пара это физический метод.Eigenbrötler:специального оборудования
Что бы прочитать суть, расположите правильно.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790-10
Мы правильно обратились, нам разрешили. Скоро начнем работать- на автоклаве ГК-100 обезвреживать отходы кл Б, но только те, которые сами образовываем.
-
Zidik
- Участник форума

- Всего сообщений: 35
- Зарегистрирован: 13.02.2012
- Должность: эпидемиолог
- Откуда: Москва
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
ГК-10 и зарегистрирован, как специализированное оборудование для обеззараживания медицинских отходов.
С приспособленными автоклавами будьте аккуратны. Уточните у инженера или просто знающего человека, при вакуумировании удаляемый из камеры воздух фильтруется или нет, иначе рискуете распылить по учреждению аэрозоль с микрорганизмами. Когда закладываете в автоклав отходы, помещайте их в термостойкие паропроницаемые пакеты иначе: при нагревании обычные пакеты плавятся и все отходы, содержащиеся в них размазываются по стенкам, при вакуумировании бувают ситуации с взрывом пакетов и засасыванием мусора. Продумайте все до начала использования.
С приспособленными автоклавами будьте аккуратны. Уточните у инженера или просто знающего человека, при вакуумировании удаляемый из камеры воздух фильтруется или нет, иначе рискуете распылить по учреждению аэрозоль с микрорганизмами. Когда закладываете в автоклав отходы, помещайте их в термостойкие паропроницаемые пакеты иначе: при нагревании обычные пакеты плавятся и все отходы, содержащиеся в них размазываются по стенкам, при вакуумировании бувают ситуации с взрывом пакетов и засасыванием мусора. Продумайте все до начала использования.
-
Rosta
- Ветеран форума

- Всего сообщений: 612
- Зарегистрирован: 15.10.2010
- Должность: старшая м/с
- Откуда: город в 1091 км от Москвы
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
Спасибо большое. У нас ГК100. Насчет фильтров, все узнаю. Пакеты закупили, не для рекламы, в Питере, в ф. Абрис +. Мы делали несколько пробных циклов. Отличный конгломерат получается, так как в стоматологии очень много одноразового из пластика и синтетики.
"Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления" посмотрела, есть.
"Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления" посмотрела, есть.
-
Eigenbrötler
- Активный участник

- Всего сообщений: 72
- Зарегистрирован: 12.12.2011
- В медицине с: 2001
- Должность: эпидемиолог
- Откуда: поволжье
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
Создали прецедент, молодцы. Наверняка у вас будут последователи.Rosta:Мы правильно обратились, нам разрешили.
-
Rosta
- Ветеран форума

- Всего сообщений: 612
- Зарегистрирован: 15.10.2010
- Должность: старшая м/с
- Откуда: город в 1091 км от Москвы
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
Спасибо. Но на все 100%- ни есть хорошо. Все таки установки специальные, а это те, которые измельчают и плюс физически воздействуют на отходы, специально изготовленные для конкретных целей - это в соответствии с СП 2790. За нами всем следовать не стоит. Нас выручает качественный состав отходов, мало перевязки и много пластика, синтетики, получается хороший конгломерат, то есть дальнейшее использование не возможно. И количественный состав - поликлиника маленькая, мощность на 350 посещений в день, с хорошей вентиляцией сами в поликлинике не отравимся и выпускаемый воздух не загрязним. Просто нет выхода, завода по переработке нет, специализированной организации нет, только по всей республике - полигоны ТБО. Вот и будем, пока, отходы кл.Б превращать сами в отходы класса А и вывозить на полигоны ТБО. Только не придумали еще, что делать с удаленными зубами. В плане там же установить небольшую муфельную печь, у нас в стоматологии они используются и сжигать зубы, тоже уже пробовали, превращаются в крошку. А может лучше захоранивать? Поэтому спрашивала, в холодильнике можно хранить кроме пищевых отходов и отходы кл.Б ,сколько по времени можно? Наш выход называется "Голь на выдумку хитра". Россия матушка... Напридумывают СП, без возможности реализации, а простая старшая с главной ломай голову, хоть устраивай похороны с поминками каждый день...
-
Водяной из болота
- Ветеран форума

- Всего сообщений: 1226
- Зарегистрирован: 10.11.2009
- В медицине с: 1984
- Должность: Старший медбрат
- Откуда: Владивосток
Re: Автоклавирование мед. отходов согласно СанПиН 2.1.3.2790
Шутю.....
Не надо похорон "зубов", делайте ожерельяRosta:Только не придумали еще, что делать с удаленными зубами. ...... хоть устраивай похороны с поминками каждый день...
-
Rosta
- Ветеран форума

- Всего сообщений: 612
- Зарегистрирован: 15.10.2010
- Должность: старшая м/с
- Откуда: город в 1091 км от Москвы
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 65 Ответы
- 54584 Просмотры
-
Последнее сообщение dez_science
-
- 12 Ответы
- 8477 Просмотры
-
Последнее сообщение Водяной из болота
-
- 8 Ответы
- 4090 Просмотры
-
Последнее сообщение &Марина&
-
- 10 Ответы
- 5782 Просмотры
-
Последнее сообщение Taktik
-
- 58 Ответы
- 46735 Просмотры
-
Последнее сообщение Василика
Мобильная версия